Цитата(manjey73 @ 8.12.2016, 21:25)

Нкушник опять же, повторюсь, если где-то в схеме указываются номера контактов для различных устройств и их компонентов, то указываться они должны ВЕЗДЕ, а не выборочно.
То есть если вы проставили 1,3,5 для силовых контактов КМ1, для QF1 то так же должны проставить нумерацию и для остальных цепей.
Если вы делаете схематичную схему (не принципиальную) то можно не указывать,
То есть либо не указываете нигде, либо указываете везде.
з.ы. это ИМХО, иначе смотря на схему какая-то двуликость, здесь мы пишем, а тут мы не пишем, сами разберетесь....
Для понимания, например у вас используется 2 или 3 дополнительных контакта НО контактора КМ1 в схеме, когда смотришь схему, то на все плевать. А вот когда копаешься в шкафу, это совсем другое дело.... Так понятнее объяснил почему необходимо указывать нумерацию контактов ?
Я не случайно прикрепил заводскую схему принципиальную электрическую для блока управления
Очень внимательно посмотрите эту схему
Это полуготовая схема с выведенными проводами цепей управления на блоки зажимов Х1, X2, X3
Если бы я принимал не блок управления , а отдельные аппараты-
автоматический выключатель пускатель(контактор тепловое реле
тогда я обязан принимать необходимые заводские контакты принимаемых аппаратов
Для всех автоматчиков этой ветки, привыкших принимать отдельные приборы и аппараты,
такое явление, как блоки управления НКУ является необычным
Ещё раз напоминаю, что блок управления НКУ является готовым составным изделием
(Автоматический выключатель пускатель (контактор для электродвигателей мощностью
свыше 75 кВт) тепловое реле
Необходимые провода вторичной коммутации ( или цепей управления ) от аппаратов выведены
на блокизажимов Х1 Х2 Х3
На заводской схеме не все обозначены заводские зажимы составных аппаратов
Конечно, для Вас автоматчиков это приводит к некоторому непониманию чтения
принципиальных электрических схем комплекта ЭМ
И это не Ваша вина!!!
Цитата(Blade runner @ 8.12.2016, 21:11)

У Шнайдера как раз с уго все нормально, можно один в один срисовавать,
а у Данфоса в техническом описании больше на комикс похоже.
То что замечаний нет от монтажников, это ровно ничего не значит и
почему они монтируют по принципиальным схемам ?
Пожалуйста, предъявите претензии Danfoss, а не мне
В основной комплект рабочей документации входит , кроме схемы электрической
принципиальной и схема внешних проводок
Но всё равно монтажник использует для монтажа и принципиальную электрическую схему
Как раз именно монтажники первые указывают на некоторые наши огрехи в схемах
принципиальных электрических, за что мы им очень признательны
Уважаемый Коллега!
Не надоело искать иголку в стоге сена?
Вместо этого привели бы с Вашей точки зрения правильную схему
Уже который раз я обращаюсь к Вам по этому вопросу
А воз и ныне там!
А не пора ли нам заканчивать дискуссию на этой ветке по несущественным вопросам?